Ahoi,
zunächst und Allem voran ein Lesetip. KältemittelREpoRT18
hier steht manch interessantes bei.
Ansonsten:
Da sonst frimelig zu finden die IUPAC Nomenklatur zur besseren Verständigung.
Folgende Buchstaben (RDKHF) haben Platzhalterfunktion, eine mögliche Listung z.B. R134a
liest sich wie folgt.
RDKHF für R134a
R - Refrigerant (Kühlmittel
D - Anzahl der Doppelbindungen (Also Alkan, keine Doppelbindung; Alken, zwei Doppelbindungen,
Alkin, drei Doppelbindungen im Molekül, selbiges hat Einfluß auf die
Zahl der Substituenten, z.B. H-, o. Cl-Atome)
K- Anzahl der C - Atome des Moleküls ( -1)
H - Anzahl der H - Atome des Moleküls ( +1)
F - Anzahl der F - Atome des Moleküls
sinnvoller Weise wird von hinten (rechts) mit dem Zählen begonnen.
Also R134 a
von rechts 4 -> 4- Fluoratome
von rechts 3 -> 3 - 1 = 2- H-Atome
von rechts 1 -> 2 - 1 = 2- C-Atome
von rechts R R für Kühlmittel
also ein Tetrafluorethan.
( Passt die Zählung nicht homogen, wird sie mit Cl-Atomen ergänzt, da dies ebenfalls zu den Halogenen
zählt, dies ist für den Gebrauch immer einer Absättigung durch H-Atomen vorzuziehen, schon auf Grund der höheren Stabilität.)
Das abgefragte R1234yf käme für mich nicht in Betracht, da es bei systemischer Undichtigkeit
(So etwas soll gelegentlich vorkommen) entflammbar ist und bei Kontakt mit Luft, Flusssäure bildet.
Also keine Option für mich.
Allgemein würde ich auf kurze Molekülketten (wenig C-Atome), möglichst wenige H-Atome achten.
Stoffgemische (z.B. Beimengung von CO2) führen zu einem Zweiphasenstrom am Verdampfer,
woraus ein schlechter Wirkungsgrad resultiert, ferner die Schmierung des Kompressors inhomogen wird.
(Stoffgemisch Titel wäre z.B. R455A )
(Binäre Gemische wie XL 40 o. XL 20 halte ich für tragbarer als Beimengungen von nicht halogenierten
KW, aber eben für etwas unglücklich)
In Folge wäre mir ein einstellbaren Reduktionsventil sehr willkommen.
Stefan